电气设备耐压试验电压为什么交接试验要低于出厂试验?
电气设备耐压试验电压为什么交接试验要低于出厂试验?
回答

  答:

  在国家标准GB 50150-2006“电气装置安装工程电气设备交接试验”中对电气设备耐压试验作了详细的规定。根据该标准的要求,认真开展交接试验,发现了电气设备的许多缺陷,通过及时消除所发现的缺陷,为电力系统的安全运行提供了保证。因此,对电气设备进行交接试验是非常必要的。

  交流耐压试验对绝缘的考验非常严格,能有效地发现较危险的集中性缺陷。它是鉴定电气设备绝缘强度最直接的方法,对于判断电气设备能否投入运行或继续使用具有决定性的意义。交流耐压试验有时可能使绝缘中的一些弱点更加发展,因此在试验前必须对试品先进行绝缘电阻试验,若试验结果合格方能进行交流耐压试验。否则,应及时处理,待各项指标合格后再进行交流耐压试验,以免造成不应有的绝缘损伤。

  交接试验指电气设备安装完毕后现场进行的一种试验,合格后设备方能投入使用。为避免造成不应有的绝缘损伤,交接试验标准略低于出厂试验标准。“交接”也就是在试验合格后交付使用。